明远智睿技术论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 5129|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

EK140P的UART5问题

[复制链接]

36

主题

745

帖子

2872

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2872
楼主
发表于 2018-12-12 10:26:02 | 显示全部楼层
你们用哪个内核版本?EK140P我们提供了两个设备树文件,一个是双以太网的配置,一个是8个uart;默认是双以太网的dtb设备树文件,你可以8uart的设备树文件试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

745

帖子

2872

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2872
沙发
发表于 2018-12-12 13:49:01 | 显示全部楼层
GoodMan 发表于 2018-12-12 12:02
好的,我再测试下,我用的是双以太网的配置,换下设备树再测试下

如果想用双以太网+8UART的话,需要用到RGB的相关管脚配置为UART管脚,可以实现双以太网+8UART,需要重新画底板
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

745

帖子

2872

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2872
板凳
发表于 2018-12-17 10:23:02 | 显示全部楼层
GoodMan 发表于 2018-12-16 10:19
UART5 485测试还是不通,
板子的用的内核是
DTS:myimx6ek140-6g-256m-emmc.dtb

pinctrl_snvs_uart5_io好像没配置,
&uart5 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_uart5_uart5 &pinctrl_snvs_uart5_io>;
    status = "okay";
};
还有看看波特率是否配置一下
对了,我们网盘有提供修改485电路,实现自动收发的功能,不需要修改驱动,
到时你们重新画电路图的时候,参考一下485自动收发电路
回复 支持 反对

使用道具 举报