明远智睿技术论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2749|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

imx6 RS485 运行一段后发送不了数据

[复制链接]

3

主题

5

帖子

35

积分

新手上路

Rank: 1

积分
35
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-26 11:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MY-IMX6 EK200评估板  Linux-3.14.52 驱动.运行一段时间后,485发送不了数据了.用示波器看RTS(36管脚)没有高电平输出. 正常情况下,发送回有高电平触发脉冲信号.
驱动在那个文件里?怎么查看串口状态?


回复

使用道具 举报

36

主题

745

帖子

2872

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2872
沙发
发表于 2018-1-11 22:07:59 | 只看该作者
你好,驱动是drivers/tty/serial/imx.c
http://wiki.myzr.com.cn/index.ph ... C%E8%AE%BE%E5%A4%87
RS485接口的RTS管脚目前没控制,你可以按echo来操作RTS管脚的高低电平实现UART的收发
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|明远智睿  

GMT+8, 2024-5-4 00:42 , Processed in 0.059643 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表