明远智睿技术论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2617|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

imx6q网口问题

[复制链接]

9

主题

12

帖子

61

积分

注册会员

Rank: 2

积分
61
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-27 16:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

1.千兆网口连接电脑后显示:“PHY: 1:05 - Link is Up - 100/Full”,是不是千兆网口有问题?
2.千兆网口不连接网线时,两个灯常亮,是什么问题?
3.百兆网口能设置ip地址,连接PC后,PC端ping不通,是什么问题?
回复

使用道具 举报

36

主题

745

帖子

2872

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2872
沙发
发表于 2016-10-27 16:57:23 | 只看该作者
1.把电阻R61,R63,R64,R65去掉
3.百兆网络测试,你需要指定网口,如ping -I eth1 192.168.3.106
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

12

帖子

61

积分

注册会员

Rank: 2

积分
61
板凳
 楼主| 发表于 2016-10-27 17:54:43 | 只看该作者
刚买的ek314开发板,千兆能ping通,百兆用串口调试平台能ping通,用PCping不通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

54

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
54
地板
发表于 2016-10-28 14:56:43 | 只看该作者
yuyuhigh 发表于 2016-10-27 17:54
刚买的ek314开发板,千兆能ping通,百兆用串口调试平台能ping通,用PCping不通。 ...

换台PC试试。一般情况,基本是PC不匹配。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

16

积分

新手上路

Rank: 1

积分
16
5#
发表于 2016-11-5 13:23:38 | 只看该作者
我刚到的EK314开发板也是:千兆网口不连接网线时,两个灯常亮,是什么问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|明远智睿  

GMT+8, 2024-5-3 09:58 , Processed in 0.058016 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表