明远智睿技术论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 5772|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

EK140P的UART5问题

[复制链接]

2

主题

5

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-11 22:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,EK140p的串口5怎么使用,我试了UART 2,3,4都是好的,唯独UART5不能收也不能发,请问下是什么原因,使用的是官方自带的固件!

请问有测试事例吗?


回复

使用道具 举报

36

主题

745

帖子

2872

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2872
沙发
发表于 2018-12-12 10:26:02 | 只看该作者
你们用哪个内核版本?EK140P我们提供了两个设备树文件,一个是双以太网的配置,一个是8个uart;默认是双以太网的dtb设备树文件,你可以8uart的设备树文件试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

5

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
板凳
 楼主| 发表于 2018-12-12 12:02:20 | 只看该作者
好的,我再测试下,我用的是双以太网的配置,换下设备树再测试下
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

745

帖子

2872

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2872
地板
发表于 2018-12-12 13:49:01 | 只看该作者
GoodMan 发表于 2018-12-12 12:02
好的,我再测试下,我用的是双以太网的配置,换下设备树再测试下

如果想用双以太网+8UART的话,需要用到RGB的相关管脚配置为UART管脚,可以实现双以太网+8UART,需要重新画底板
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

5

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
5#
 楼主| 发表于 2018-12-16 10:19:59 | 只看该作者
UART5 485测试还是不通,
板子的用的内核是
DTS:myimx6ek140-6g-256m-emmc.dtb

内核:zImage-myimx6a7(4.1.15)

查看原理图为:


对应的设备树配置:
  1.         pinctrl_uart5_uart5: uart5_uart5_grp {
  2.               fsl,pins = <
  3.                   MX6UL_PAD_UART5_TX_DATA__UART5_DCE_TX    0x1b0b1
  4.                   MX6UL_PAD_UART5_RX_DATA__UART5_DCE_RX    0x1b0b1
  5.               >;
  6.           };

  7.         pinctrl_snvs_uart5_io: snvs_uart5_io_grp {
  8.             fsl,pins = <
  9.                 MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER3__GPIO5_IO03    0x80000000 /* RS485 IO */
  10.             >;

  11. ...

  12. &uart5 {
  13.     pinctrl-names = "default";
  14.     pinctrl-0 = <&pinctrl_uart5_uart5>;
  15.     status = "okay";
  16. };
  17.         };
复制代码
#(5-1)*32+3 = 131
echo 131 > /sys/class/gpio/export
echo out >/sys/class/gpio/gpio131/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio131/value    #485方向控制拉高


echo 0 > /sys/class/gpio/gpio131/value #485方向控制拉低

测试方式是PC上的USB转485 AB接 P6
现在能收发能有数据,全是错误的,(2边的波特率等 参数绝对是一直的,串口程序也是好的,测试UART2,3,4是可以正常收发的。。
请问下,这个485问题到底出在哪里?????



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

745

帖子

2872

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2872
6#
发表于 2018-12-17 10:23:02 | 只看该作者
GoodMan 发表于 2018-12-16 10:19
UART5 485测试还是不通,
板子的用的内核是
DTS:myimx6ek140-6g-256m-emmc.dtb

pinctrl_snvs_uart5_io好像没配置,
&uart5 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_uart5_uart5 &pinctrl_snvs_uart5_io>;
    status = "okay";
};
还有看看波特率是否配置一下
对了,我们网盘有提供修改485电路,实现自动收发的功能,不需要修改驱动,
到时你们重新画电路图的时候,参考一下485自动收发电路
回复 支持 反对