EK314开发板SPI问题

[复制链接]

1

主题

3

帖子

23

积分

新手上路

Rank: 1

积分
23
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-13 09:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EK314开发板SPI用spi_test程序测试不通,返回都是FF,mosi与miso已短接了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

146

帖子

432

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
432
沙发
发表于 2017-4-13 10:52:18 | 只看该作者
SPI1用作SPI Nor Flash。这里我们测试SPI2。
测试需要用到SPI接口的MISO和MOSI管脚。SPI接口的        MISO管脚在底板“J13的7号”,MOSI管脚为“J13的11号”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

23

积分

新手上路

Rank: 1

积分
23
板凳
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:06:21 | 只看该作者
软件02 发表于 2017-4-13 10:52
SPI1用作SPI Nor Flash。这里我们测试SPI2。
测试需要用到SPI接口的MISO和MOSI管脚。SPI接口的        MISO管脚在 ...

J13的7号是CLK, 13号是CS0
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

146

帖子

432

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
432
地板
发表于 2017-4-13 14:30:04 | 只看该作者
zzw 发表于 2017-4-13 14:06
J13的7号是CLK, 13号是CS0

J13的7号是CSPI2_MISO, 13号是CSPI2_MOSI
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

23

积分

新手上路

Rank: 1

积分
23
5#
 楼主| 发表于 2017-4-13 15:15:00 | 只看该作者
软件02 发表于 2017-4-13 14:30
J13的7号是CSPI2_MISO, 13号是CSPI2_MOSI

原理图是错的?