明远智睿技术论坛
标题:
imx6 RS485 运行一段后发送不了数据
[打印本页]
作者:
zhengbuaa
时间:
2017-12-26 11:44
标题:
imx6 RS485 运行一段后发送不了数据
MY-IMX6 EK200评估板 Linux-3.14.52 驱动.
运行一段时间后,485发送不了数据了.用示波器看RTS(36管脚)没有高电平输出. 正常情况下,发送回有高电平触发脉冲信号.
驱动在那个文件里?怎么查看串口状态?
作者:
软件01
时间:
2018-1-11 22:07
你好,驱动是drivers/tty/serial/imx.c
http://wiki.myzr.com.cn/index.ph ... C%E8%AE%BE%E5%A4%87
RS485接口的RTS管脚目前没控制,你可以按echo来操作RTS管脚的高低电平实现UART的收发
欢迎光临 明远智睿技术论坛 (http://bbs.myzr.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.2